linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-08 23:33
在用歐姆龍和三菱PLC中,如何用BCD拔碼開關配合定時器,設置多個時間值,請教請教。
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-09 21:20
可設置9個時間值
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-10 19:23
我知道可以設置9個時間值,關鍵是拔碼開關與程序的配合如何寫?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27055 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-11 14:20
這個問題手冊個給你說了個大概,
對于9個輸搞通常有用法了輸出Y0到第一個撥碼開關的COM 用BIN K1X0 讀到D0
Y1       D2
Y2     D4
Y3     D6
再處理一下!    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(linxianqiang) 熱心助人!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!