• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70712 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-06
查看雪峰的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-09-27 22:59
PLC用的是DC24V,在電路中有專門的電源模塊供給,且DC24V更安全。
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-10-20
查看竹葉三的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-09-28 09:18
向7樓學習。我們一般用的也是220V的,用隔離變壓器供電。信號傳遞通過中間繼電器。
miusten
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 427 點
下載積分: 15432 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-11-01
查看miusten的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-09-28 09:32
支持7樓的說法
我們廠里380隔離變?20  在加穩壓電源;
但是,有時還是燒毀的。而且很奇怪的,可能這一段時間是2機持續有一段時間后,就會 “另找目標---”
后來,沒有辦法  陸續把交流電磁閥改為 直流電磁閥
同時,把液壓油過濾了一遍
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-09-28 09:34
感覺差不多,如果距離遠的話,推薦220,畢竟高壓線損小啊
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-09-28 15:31
贊7樓
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-09-28 16:59
引用
引用第15樓新聞聯播于2012-09-28 09:34發表的  :
感覺差不多,如果距離遠的話,推薦220,畢竟高壓線損小啊

不錯,各有利弊。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-09-28 17:58
220v當然方便,但用在很潮濕、有油污的地方,故障率比24V的要高,主要是相間短路,只是我個人遇見。
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-09-28 21:14
AC220V的電磁閥安全性低,啟動電流大,高頻率工作(比如1秒通斷1次)故障率高。
[ 此帖被youzida_121在2012-09-28 21:22重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go