zhou_haigen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 120 點
下載積分: 9007 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2019-07-28
查看zhou_haigen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 09:14
在FX,plc的程序里,設好的數據分別放在D5和D6里,然后把編碼器里的數據讀出后與其比較,得出結果去驅動Y.開始運行很正常,但一次停電后再運行.PLC的程序正常。但D5,D6里設置的數據數為零了。后來只要一斷電,數據塊D5,D6的數據就會丟失。是不是我選的數據塊地址不對?請各位同仁指點。
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 8138 點
下載積分: 4150 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-10-22
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 09:19
要選擇帶斷電保存的寄存器,比如D130或以后的寄存器
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-08
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-17 09:24
plc參數斷電保持設定 你看下
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-17 14:56
具體可以參考手冊上的說明
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 。!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-17 15:14
是D128以后都是帶電保持的,時間好像只有一個禮拜哦