征途開始
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 547 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-26
最后登錄: 2012-11-20
查看征途開始的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-10 11:09
描述:程序圖片
圖片:
如圖中所示,梯形圖是順序執行的,在程序第0行中,有個時間繼電器常閉觸點T100,但給T100的時間賦值是在第11行,所以程序執行到第0行的T100時間繼電器常閉觸點后,是否開始計時?延時10秒后T100常閉觸點斷開?還是?第0行的T100常閉觸點會一直閉合,直到遇到給T100賦值的語句?實在是困惑,求解,萬分感謝!!
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-10 12:17
你的程式有問題,問題很大
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-10 12:19
要理解清楚這個問題就要搞清掃描的概念。PLC是以掃描方式工作的,而掃描又是從上到下,從左向右的順序掃描的。一個掃描周期又有三個階段。搞清楚了就不難理解了。
樓主留言:
感謝!說的很有道理,我剛接觸還是不懂,再看看書
征途開始
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 547 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-26
最后登錄: 2012-11-20
查看征途開始的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-10 12:19
我隨便畫的,我只是想知道,因為在程序中碰到過這種問題
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-10 14:13
掃描到T100賦值語句后才會更新定時器狀態
樓主留言:
感謝!