樓主  發表于: 2012-08-23 19:24
圖片:
我自己設計的一個電氣系統,我自己接線,不知道這樣排版是否恰當,請大家指點指點,改善我的不足,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 可以的
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2819 個
    工控威望: 4446 點
    下載積分: 213570 分
    在線時間: 3177(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-11-14
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-08-23 19:33
    打聽一下樓主你這排版軟件是什么???
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    小珠珠
    人生沒有彩排,每天都在現場直播。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 3142 點
    下載積分: 7387 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2012-07-07
    最后登錄: 2019-12-10
    查看小珠珠的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-08-23 19:37
    SOlid works 2010版本的。
    伏安
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 827 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2008-04-03
    最后登錄: 2023-03-19
    查看伏安的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-08-23 19:52
    真佩服樓主,電控柜布局都搞三維,我就是用AutoCAD,也只是畫個框再在里面標上名稱完事,慚愧,慚愧。
    roran
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 892 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2007-09-09
    最后登錄: 2022-10-28
    查看roran的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-08-23 19:54
    1.太擠,換個大點的柜子多不了多少錢吧?
    2.變頻器是否重選個型號,緊湊點,高度和伺服差不多的。
    3.繼電器沒必要那么多的,建議選哪種線圈和觸點分開的,像歐姆龍哪種觸點一個上一個下的不適合。
    4.開關電源那樣放影響散熱,不一定燒,但不規范。
    玩伺服,抗干擾是關鍵,亂說的,別當真。
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-11-13
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-08-23 20:02
    怎么用那么多中繼?
    高山綠水
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 4356 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2012-06-25
    最后登錄: 2018-10-27
    查看高山綠水的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-08-23 20:07
    恩  我感覺好  緊湊點以沒關系  你發熱大地都搞在上面地 影響不到其他地   要是我 我已是這思路
    pcp356
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 708 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-12-30
    最后登錄: 2024-10-21
    查看pcp356的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-08-23 22:59
    基本上是可以的,一排配電,一排PLC,一排端子,如果有空間,可以把端子接線空間留大點。
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-08-23 23:16
    中繼也太多了,柜子要是再大一點就更好了,接線端處下方空間較小。
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    sxy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 235 點
    下載積分: 484 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2008-12-25
    最后登錄: 2022-12-25
    查看sxy的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-08-23 23:18
    驅動器工作在什么模式???
    沒有看到上位機
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8219 個
    工控威望: 10348 點
    下載積分: 21038 分
    在線時間: 3009(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-14
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-08-24 07:44
    只是原理圖,思路很好的。
    個人認為,散熱風扇在下面強制往里吸風和在上面強制往外送風效果多少是有差距的。
    你的熔斷保險能否和交流接觸器換個位置,和3P小型斷路器排列在一起。感覺這樣美觀。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    小珠珠
    人生沒有彩排,每天都在現場直播。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 3142 點
    下載積分: 7387 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2012-07-07
    最后登錄: 2019-12-10
    查看小珠珠的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-08-24 08:16