小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-22 10:47
需要把熱繼電器的三路都串接起來還是只要接一路,另兩路空著好了?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-22 12:15
三路都要接。串起來,要不動作電流會很大才會起作用
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-06
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-22 12:59
只一相就夠了。
1712131502
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 933 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-06-27
查看1712131502的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-22 15:19
串聯起來好,熱元件都一樣發熱膨脹推動頂桿,這樣精度高
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
dgb8768130
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 917 點
下載積分: 3836 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2023-05-28
查看dgb8768130的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-23 11:05
串聯起來才符合熱繼電器的電流
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-23 11:17
打開熱繼電器看看不就知道了,到底接幾組。一般常用熱繼電器是回路中使用雙金屬片,當電流達到一定時使金屬片膨脹(變形),“頂”開輔助觸點,調整動作螺距就是調整動作電流值。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-23 11:47
三路串起來才是最理想的
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
王松華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1040 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2012-09-20
查看王松華的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-23 18:19
單相就可以了,因為三相電機只要一相出毛病,繼電器就可以保護了。
tieyuannan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-26 10:22
串接起來,由熱繼內部機械結構決定,否則其它兩相不發熱沒有變形,阻礙發熱相雙金屬片的動作