• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 10:57
圖片:
前提條件都滿足了!為什么數據傳送不過去呢?請教高手!
seamoon_8
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 9912 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2015-09-23
查看seamoon_8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 11:38
值被覆蓋啦,應該還有其他指令給D610賦值,查找下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27107 分
在線時間: 1756(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-18 12:37
是不是在運行模式呀!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-18 13:44
結合上面兩位樓主
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-18 14:26
沒有其他指令給D610賦值了!不是覆蓋問題!請教二樓運行模式是怎么回事?
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2021-11-20
查看737801323的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-18 14:57
D221或者D610可能有32位指令占用,換另一個D看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黎明) 好貼!
  • 一人助我,我助人人。
    twt97
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 906 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2009-04-03
    最后登錄: 2021-01-21
    查看twt97的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-08-18 14:58
    我也有時會碰到這種怪事,程序沒有其它賦值,但就是傳不到(剛開始是行的,程序改了幾次以后出現,但沒從賦值)最后改用其它寄存器,只知是什么原因,期待高手解答
    songzuolei
    中達電通
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 6656 點
    下載積分: 4198 分
    在線時間: 363(小時)
    注冊時間: 2010-05-03
    最后登錄: 2024-10-05
    查看songzuolei的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-08-18 15:21
    寄存器溢出了,看看有沒有用D509,509的值是多少?
    代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
    huxingtiandi
    凡人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 640 點
    下載積分: 14104 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2012-04-20
    最后登錄: 2024-08-22
    查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-08-19 21:56
    D610是16位的,前面的寄存器確實沒有溢出!就是數據傳輸不過去!
    xuefenfeilxw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 2097 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-10-23
    最后登錄: 2022-07-28
    查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-08-20 11:56
    肯定是D610在下面的程序給占用了,你仔細得查查!
    psyo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 85 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 771 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2009-05-08
    最后登錄: 2017-12-27
    查看psyo的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-08-20 19:00
    有其他指令給賦值,在plc一個掃描周期內
    阮子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 662 個
    工控威望: 4416 點
    下載積分: 5359 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2015-10-29
    查看阮子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-08-20 19:43
    本人前幾天也遇到了類似的情況,換了一個D就好了。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go