樓主  發表于: 2012-08-18 09:01
將電位器中間頭連接235模塊AIW0,控制電機控制器給定,通過程序監視,把電位器逆時針旋轉到頭后顯示模擬量32000左右,但是稍微把電位器向順時針旋轉一點點就變成34了,再旋轉還是保持這個左右,這是什么原因啊 ??是不是電位器壞了啊 ??
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 09:25
連接電位器使用的是電壓信號。你模塊選擇是否與電位器實際使用電壓匹配,但是也不排除電位器故障的可能性。電位器直接用萬用表檢測可以判斷。
cuifei2012
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 89 點
下載積分: 712 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-18 14:24
我量過電位器調節時電壓的變化0-9v,現在就是說,電位器的模擬值從幾萬到幾十只需要旋轉一點點···,這個是什么原因呢??求解!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-18 15:25
設置成5伏了?