樓主  發表于: 2012-08-17 08:55
加了個PLG,參數設定的應該沒有什么問題,但是每次調試都顯示失速防止,參數改了好多,效果還是沒法改變……求大俠指點一下……
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-12-24
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 11:52
看看電機是否有問題!
snail725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 158 點
下載積分: 628 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-05-22
最后登錄: 2013-10-30
查看snail725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-17 14:11
電機沒有問題,在無傳感器矢量控制的時候,是好用的,一切正!(dāng)加上編碼器以后,調整參數就不好用了……
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-20 09:48
電機極數要對。編碼器脈沖數要對
snail725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 158 點
下載積分: 628 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-05-22
最后登錄: 2013-10-30
查看snail725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-20 15:26
謝謝各位,問題已經解決,原因是A7AP的電源線不能和編碼器接,編碼器得外接電源……