• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 14:57
CPU224XPsi CN主機,外加一個壓力傳感器。輸出是4-20mA的。我看西門子網站上寫的這個主機不能直接接電流信號。要買模擬量模塊。而且用電阻轉成電壓信號,會因為電阻的發熱或者短路而采集的信號不準。是不是這樣的,F(xiàn)在用CPU224XPsi CN讀取壓力傳感器的模擬量值,應該怎么弄。還有讀取的值存放在哪里的。知道的朋友介紹下,感激不盡。
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 19:14
CPU224XPsi CN沒用過,
4-20mA對應6400~32000,{(輸入AIW-6400)再轉換成實數}/32000*量程=實際工程值。
輸入AIW轉換的值一般放到累加器(AC0~AC3)
實際工程值存放在V存儲區,如(0~10v):
LD     SM0.0
ITD    AIW0, AC0
DTR    AC0, AC0
/R     3200.0, AC0
MOVR   AC0, VD100
AENO
MOVR   VD100, VD120
AENO
*R     10.0, VD120
AENO
ROUND  VD120, VD124
AENO
DTI    VD124, VW12
[ 此帖被明維修在2012-08-10 19:25重新編輯 ]
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-11 06:47
使用精密電阻就能滿足你的要求了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-11 11:58
加個500歐的精密電阻就行。。。
zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-11 14:10
現在又點不明白,壓力傳送器的量程是-0.1mpa---1mpa,輸入電壓是24v,輸出時4----20mA.。手冊上說,4mA對應數字6400,20mA對應數字32000,我現在加了個250歐姆的電阻轉換成0---5v的電壓信號。那么對應的數字是0----32000還是6400----32000。
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-11 22:32
壓力傳送器輸出4----20mA對應數字6400-32000,
加250歐電阻后4mA時:4*250=1v;20mA時:20*250=5v。即由4-20mA變成1-5v。這時1v就是-0.1mpa,5v就是1mpa。
對應數字量還是6400-32000.
江蘇文彬工控
江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 230 點
下載積分: 4527 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2024-10-19
查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-11 22:37
在224XP 的摸擬量輸入端子上并聯一只500歐電阻就成電壓信號了,

或者你訂傳感器時是0-10V輸出的。
回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-12 14:11
描述:QQ
圖片:
描述:公式描述
圖片:
5樓說的我好像明白點了;現在我還請教下5樓和大家,對于模擬量讀取我用的是scaling庫,我對于里面幾個參數的設置不是太明白。對于指令中的INPUT:就是讀取的模擬量,也就是公式中的lv,output就是公式中的ov。lv和Ov分別代表什么意義。根據公式的描述,我還是看不明白。Ish對應的是不是就是32000,Isl是不是對應的就是6400,但是Osh和Osl分別對應的是什么,是我的壓力變送器的量程-0.1mPa----1mpa么?我的QQ是:350535096,手機是:15250461450,希望5樓和大家?guī)蛶托〉堋]斎牒洼敵龇謩e代表什么
[ 此帖被zaihui1986在2012-08-12 14:16重新編輯 ]
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-12 19:49
首字母“O”:與輸出(output)有關。
首字母“I”:與輸入(input)有關。
所以:Osh=1mpa
           Osl=-0.1mpa

其實就是個簡單的函數關系:第1個點(6400.0   , -0.1),第二個點(32000.0    , 1.0)
用庫就要用V區,需注意地址不要重復使用。
初次碰到較難理解,好好想想。
祝好運。!
zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-13 17:19
圖片:
還想問下,對于Isl對應的最小值是6400,但是我的檢測值是4576,低于他的最小值。、
截圖給你們看 ,這樣求出來的值VD200是負值。但是我在CPU模擬量端子的兩端測量的電壓時1.3v.在1---5v之間。我的接線方式是這樣的。cpu模擬量端子是:B+  A+  M   V   I   M,    壓力變送器的出來就2根線,一個紅色,一根白色。我現在是吧24v電源的正極接壓力變送器的紅線,然后壓力變送器的白線接接CPU的A+端子,24V電源的負極接CPU的M端子M。然后再在A+  和M的兩端接個250的電阻(是4個1000歐姆并聯)的電阻。。打電話給西門子的人說CPU224XPsi的模擬量輸入是0--10V。對應的內部數據是0---32000.那么我并了個250的電阻不就是對應的事1---5V么,那么對應的是6400---16000.可是算出來的值是負值。
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-13 19:32
首先,不用懷疑截圖上數字的準確信,截圖上的AIW0是4352,那么你就需要用萬用表串在24V電源的負極與CPU的M端子中測一下電流到底有多大?國產的變送器大多需要修正一下。建議用E+H的,不過價格。。。。。。。。。嘿嘿!
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-08-13 20:17
如果CPU224XPsi的模擬量輸入真的是0--10V的話,那么Ish=32000,Isl=0(必須按滿量程填)
因你的信號已變?-5v,并不是0-10v,因此Osh與Osl也不對了,幫你算了一下;Osh=2.375,Osl=-0.375
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go