請教個St200模擬量轉換問題:
壓力傳感器0-600000Pa
輸出是4-20ma
我現在測得數據時64,那實際壓力是多少。
我是用下面代碼測得數據,即VW100的數據位64
wyq508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wyq508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 16:21
看不到圖片
wyq508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wyq508的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-06 16:22
4-20mA在PLC里的模擬量采集 對應的是6400-32000,對應你實際的0-0.6Mpa  。就是一個線性對應關系。說的在白一點兒  (AIW數值-6400)÷25600×0.6MPa  就是實際數,正常接線4-20mA 最低輸入也是6400