lixang1285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 269 點
下載積分: 711 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2022-03-31
查看lixang1285的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 15:55
圖片:
         一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變三?20VAC的變壓器
     當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教!

ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-12-29
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 20:48
圖片:
看樓上3樓的回貼指點,從網上找過了這些:
“載波頻率與變頻器輸入三相電流的不平衡度
變頻器的輸入部分是6脈沖三相橋式二極管整流電路即AC/DC變換,由于二極管是非線性元件,在實際裝配時,每個元件的內阻抗不會一致,造成三相不匹配,又因輸入電流是非正弦性,這樣就造成輸入變頻器的三相電流的不平衡產生原因,尤其當輸入電壓就存在較大的不平衡,例:有3-5%的差值,這樣三相輸入電流最大可能出現有10-20%的差別,這是經常有可能出現的,為改善輸入電流三相的不平衡度,盡可能減少起見,通常采用以下方法:
(1) 改善電網品質使它不平衡度盡可能小些。
(2) 選用高檔次優質品牌的變頻器。
(3) 盡可能提高載波頻率值。
(4) 調換R、S、T三相的相序(變頻器輸入電壓相位不需理相)
(5) 選用變頻電動機
通過以上方法使三相不平衡度盡可能減小為原則,要絕對平衡難以做到的。但變頻器輸出三相電流基本是平衡的,這里還要注意的測量變頻器的輸入或輸出電壓、電流時,最好選用一只,只反映基波(50Hz)的帶有濾波的電壓、電流表、鉗形電流表萬能或表為宜,否則測量值比實際值出現偏大的現象,這點亦要注意……”

我之前也一直比較糾結,為什么三相三線漏電開關進線只有三根進線呢?但今天看到樓主的圖,又百度了一下,終于知道三相三線漏電開關和三相三線斷路器一樣,只是應用的場合相對少點,是本人沒見過而已。

呃~ 那建議樓主把三相三線斷路器換成三相斷路器吧。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-12-29
查看ukqbso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-28 20:51
三相三線漏電開關換成三相三線斷路器。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑