西門子plc
如從PLC上的指示燈上看到Q1.2輸出點指示燈不亮 但是Q1.2接出去的繼電器卻一直吸合著
這是為什么
等過了一段時間后又正常了
是不是該點壞了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 16:06
應該釋壞了
baolizcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 330 點
下載積分: 317 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-05-10
查看baolizcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-26 22:28
這個點的繼電器應該過負載過,換了它把
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-27 09:39
好像是輸出點要壞幺,早點改個輸出點試試,有莫有這種情況
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-27 09:43
應該是壞了,該個點位確認一下
幸福沙漏
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 45586 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2012-07-02
最后登錄: 2024-12-25
查看幸福沙漏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-27 11:03
該點壞了,建議更換一個輸出點
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-31 02:14
如果是繼電器輸出型的,有可能是觸點粘連了