zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-24 10:57
FX2N-1PG定位模塊控制步進電機,怎么樣在原點回歸完成時,將用于計錄步進電機位置的D10清零?也就是說怎么樣將定位模塊的[BFM#26,#27的值清零
kid123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2013-04-24
查看kid123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 11:50
直接m8029 接rst D10  這樣試試
mail_1420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 224 點
下載積分: 706 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看mail_1420的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-25 19:33
在緩存器里設定回原點方式,然后直接驅動就好了
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-26 08:19
在緩存器里設定回原點方式,然后直接驅動就好
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-26 10:37
我在緩存器里設定了回原點方向,高速,爬行速度及DOG信號極性和STOP信號極性,請問還要設定哪些參數沒?