nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-23 09:32
之前一直用CP1E+CP1W-TS001+PT100獲取溫度值,我想問一下,如果不用CP1W,而改用像是E5CZ一類的溫度控制器,將PT100接在E5CZ上,然后將信號接到CP1E上讀信號,可行不可行?我不需要控制溫度,只要讀數就好。

謝謝!
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 11:05
RS485通訊
nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-23 12:00
那是不是要加一個E5CZ的通訊模塊?
tengjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 186 點
下載積分: 515 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-19
最后登錄: 2024-10-19
查看tengjj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-24 09:27
加個通信板CP1W-CIF11,再通過自編通信程序讀取數據就行了。