樓主  發表于: 2012-07-20 10:34
我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
kanzai001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 128 點
下載積分: 622 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2012-08-17
查看kanzai001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 13:53
變送器有沒有換一個試試!
witwhict
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看witwhict的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-20 14:13
變送器沒換,每次出線這個問題就換模塊,換了模塊馬上就好了
bayern1120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 132 點
下載積分: 617 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2022-10-25
查看bayern1120的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-20 14:41
8成是接線有問題 端子處接觸不良
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-20 15:36
這個問題與我有一次經歷雷同,記得我是設備廠家選型的電壓型模擬量0-10V輸入,在觸摸屏上面顯示位置數值經常無故變化(實際位置不產生變化),更換屏蔽線、加金屬軟管、軟件濾波等方法始終沒有解決問題。后來沒有辦法的情況下在輸入端加了一個22UF/50V電解電容,結果干擾是小了很多。于是我將電解電容換為2.2UF/50V一試,唉,還真解決了這個問題。
此,我在選擇模擬量輸入、輸出模塊時會更加注意盡量不使用電壓型。而選擇電流或者數字型。
289364963
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 580 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-07-20
最后登錄: 2012-08-13
查看289364963的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-20 22:19
換個變送器試試看吧,西門子的卡沒那么容易壞的。
jkwh999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 528 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2013-04-18
查看jkwh999的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-03 15:22
圖片:
如果變送器沒問題,那肯定是線路干擾的問題,可以考慮使用電流量光纖中繼器
易控達科技
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-05 16:45
如果是兩線制那么改成四線制接法,或者中間加信號隔離器。我遇到過幾次 用兩線制出現過這個問題
liudayin-001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 150 點
下載積分: 600 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2018-12-28
查看liudayin-001的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-06 13:49
你可以這樣用一下,以前換下來的模塊在用上看好使不,
314037558
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 536 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-06-16
最后登錄: 2014-12-06
查看314037558的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-11 08:36
遇見過類似問題,建議你采用中繼器試驗,我的問題一次解決。
lpjlv123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 116 點
下載積分: 908 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2016-09-20
查看lpjlv123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-12 16:43
模塊接線端子,弄一跟線到模塊的接地試試
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-14 12:07
應該是干擾的問題,我在現場也遇見過,是液位,只要變頻器啟動液位就變? ,后來把變頻器和控制柜都接地,跳變不是那么多了,你看看你的設備旁邊有什么重要的干擾源呢。
  • «
  • 1