lochao
級別: 略有小成
|
要采集一個瞬間信號(碰撞),時間大概是毫秒級,想測試壓力并做記錄,PLC+觸摸屏能實現嗎? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
可以的,需要中斷處理 |
|
---|---|---|
|
lochao
級別: 略有小成
|
站長能說的詳細點嗎 時間那么短,產生中斷信號還有對數據的采集能在瞬間完成嗎? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
只要信號被采集到,就會執行對應的程序。 對于一般的IO信號而言時間過短只是未能響應導致程序不被執行而已。 但對于中斷來講,不存在信號采集不到的問題,那么信號一來,程序馬上被執行,也是毫秒級的。 問題是這個壓力你打算用什么來測試?能否實現實時反饋? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
如果要測量在碰撞瞬間所產生壓力,那么要看你壓力傳感器的反映速度及AD轉換速度能否達到要求。 估計AD轉換速度可能有問題。 |
|
---|---|---|
|
tanshuozhe
級別: 略有小成
|
通用PLC的掃描時間大多超過10MS,或更多。想要用PLC中斷采集毫秒級的連續信號是扯蛋!普通的運動控制器也是很難的。 |
|
---|---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
|
用普通的PLC做這樣的信號采集估計夠嗆;用AD模塊更是不可能;上工控機用數據采集卡吧 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
你為什么要采集那么密集的信號?有用嗎?用來做數據分析嗎?用labview吧 |
|
---|---|---|
|