shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-12 19:24
用一個proface的屏連接一個FX2N 的PLC,在屏里做個數值設定,設定地址是D100,設的值是2.55,類型是16位DEC,總顯位數3位,2位小數,范圍不限,用D1OO來給T100計時設定時間,這時監視PLC內D100的值為255,計時器總共計25.5秒。不知道為啥?
如果要實現這種0.0幾秒的時間設定,有沒有其他的辦法?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 20:22
樓主你確定要精確到兩位小數點嗎?
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-18 19:15
看到客戶的基恩士的程序資料,有設定成0.00秒的參數,本次把基恩士的換成proface的屏,想試試可不可以做到。另外就是,設定2.55,為啥會計時25.5秒?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-18 20:53
引用
引用第2樓shizhongyang于2012-07-18 19:15發表的 :
看到客戶的基恩士的程序資料,有設定成0.00秒的參數,本次把基恩士的換成proface的屏,想試試可不可以做到。另外就是,設定2.55,為啥會計時25.5秒?

你的計時器是使用D數據寄存器中的數據為計時設定時間,你輸入顯示為2.55,但在PLC中D數據寄存器則實際值為255,而你的T計時器需要除以10才是你的實際秒數,所以255/10=25.5