1、關于初始狀態的使用。
三菱很厚的那本手冊,《步進梯形圖指令說明--初始狀態的作用》里面的第3點:
初始狀態以外的一般狀態一定要通過來自其他狀態的STL指令驅動,不能從狀態以外驅動。
我是這樣理解的,除了S0--S9是直接在外部可以驅動,其他的S10以上的狀態,肯定是在其他的狀態內部驅動的。
但是我拿FX1N-40MT來試,我是直接用一個LD X0 來驅動S0、S10、S20的。
三個都可以驅動。起碼說明S10,S20是在STL指令外部直接驅動的。S0可以外部直接驅動,這個可以理解。但是S10、S20也能外部直接驅動,何解?
究竟哪里問題?我理解還是書?
2、特殊繼電器M8029,手冊是這樣寫得:當DSW等操作完成時的動作。
但是據我了解M8029是在用脈沖指令PLSY中,如PLSY D1 D12 Y0,當D1里脈沖數發完以后,M8029就動作置1。
究竟哪里問題?書還是我?
謝謝指教!