工控下載
級別: 探索解密
|
各位大蝦們: 小弟正在調試一臺18.5kw風機,用一臺同容量三菱變頻器帶,設置完一切基本參數后(減速時間射到了30s!),然后停機時報oL(失速防止,過電壓),求解啊。 |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
估計風機的慣性太大了,一種方法延長減速時間,另一種加剎車電阻,具體阻值和功率見變頻器手冊。 樓主留言:感謝 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
據經驗不加放電電阻的,,這功率要設置減速時間為90S左右和先剎車再起動....... |
---|---|
|
rgbfii
級別: 工控俠客
|
慣性太大了,一延長減速時間,二自由停車,三加制動單位 |
---|---|
|
趙峰
|
延長減速時間或者加裝制動電阻 |
|
---|---|---|
|
趙峰
|
你的停車方式是什么? |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
三菱的沒用過,臺達的有自動加減速模式,選擇種方式變頻器會以最快的時間加速或減速! |
---|---|
|