  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
liaocb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 122 點
下載積分: 521 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-06-12
最后登錄: 2013-09-14
查看liaocb的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-06-19 00:03
接觸不良,和接觸器不夠大引起
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-19 08:42
引用
引用第5樓eb545于2012-06-15 10:47發表的  :
這么大電流,銅線和鋁線是不能直接緊固連接的吧?銅線和鋁線相連會產生灰白色物質系三氧化二鋁,時間稍長,連接處接觸電阻會增大、發熱。

很有道理,也有可能是接觸不良導致,重新做接頭壓好試試看
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-06-19 09:12
換成自耦啟動,壓線接頭用壓力鉗壓好后也可鍍錫效果更好
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-06-19 09:14
電纜壓頭燒損主要是接觸面接觸不好引起的。110KW的電動機額定電流是200A左右,電纜120平方毫米的應該可以用,你應該是變耦變壓器降壓起動,另外降壓起動時間要調節好
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-06-19 10:27
壓線接頭用壓力鉗壓好。鍍錫.;把螺絲壓緊就ok了。
pjzyd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2022-05-10
查看pjzyd的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-06-19 14:53
要么是螺絲松了,要么是壓接接頭松了
  • «