今天上午接到客戶的消息說轉盤不能工作,凸輪馬達有焦味。
等待我們到達現場時,確實有股燒焦的味道,同時在檢查凸輪線路時,發現變頻器馬達側的電壓很高(-1000V左右),然后一級一級往上檢測,直到檢測到控制變頻器的斷路器的時候,發現斷路器的輸出側電壓異常(小于220V),由此斷定斷路器有問題,向客戶索取一個斷路器更新換上,斷路器的輸出側電壓正常為380V。之后,重新啟動凸輪馬達,馬達不轉,又試了其他的馬達,馬達可以正常運轉,所以根據以上信息,確定凸輪馬達以及損壞
想請問大家,馬達的燒毀時由于斷路器而導致的嗎?現在馬達的每兩相電阻分別為:35歐、35歐、62歐,導致馬達燒壞有哪些原因,而且變頻器不是應該有保護的嘛!急需知道原因,望大家給點寶貴意見,謝謝!
瀚海珊瑚
三菱、西門子、AB
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 3601 點
下載積分: 8384 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-10-31
查看瀚海珊瑚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 09:15
納悶
匡匡
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4086 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2012-08-16
查看匡匡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-12 09:20
有沒設定一下,變頻器上額定電流。
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-12 09:38
      斷路器壞了應當是由于電機燒壞致使電流過大引起的,而且如果斷路器電流選擇合適的話是會過流保護的,變頻器為什么也不過流保護呢?為什么你這個沒有保護反而斷路器都壞了呢?至于電機燒壞的原因很多的,象你這個電機三相電阻不平衡一般是二種原因,1 是電機負載不良,如電機軸承卡住電流過大導致,或者電機所帶負載過重,機械上有問題。二是電機長時間處在過負載狀況下使線圈絕緣變化引起。如要杜絕這種現象再次發生,一定要合理調節斷路器,變頻器過載電流,變頻器的過載電流保護時間要短,要查看電機負載是否過重,電機對于負載的力矩選擇是否合理,也就是說電機是不是太小了。也可以看看電機線路上面的有沒有問題,電機的散熱是不是良好。以上僅供參考!
樓主留言:
斷路器選大了,馬達是400w的,變頻器是750w的,斷路器我選的是D6的,更換斷路器我應該選擇多少安培的呢?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28715 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-12 10:47
線達燒了變頻器沒有報警說明你變頻器參數都沒有設好!電阻不一到導到電流過大,變頻器如果參數設好的話是會報警切斷電機輸出的
樓主留言:
設定好變頻器的額定電流這一參數就好了吧!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-12 11:33
只要不是質量很差的變頻器,都呆了過流,缺相,電壓過低等保護,應該是參數沒有設置好。
當然,也不排斥新電機的制造缺陷。但這個可能性不高。
樓主留言:
設備已經正常運行了大三個多月了?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-12 11:55
和變頻有關系的,變頻能起到一定的保護作用的。

最常用的是變頻器低頻率運行,馬達散熱不好燒掉,樓主說的情況有些罕見。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
337340504
歷經生死方能看透紅塵!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 326 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2013-03-03
查看337340504的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-12 12:09
努力!
驕陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 239 點
下載積分: 637 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-14
查看驕陽的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-13 08:11
還是要結合現場好好分析,
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-13 09:29
學習學習啊
xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-13 12:11
看看變頻器有沒有壞啊?應該考慮考慮負載的問題,斷路器和變頻器的設定完成以后,運行時,監控一下電機運轉電流,看看再說。
ydw8498825
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1761 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-08-12
查看ydw8498825的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-13 13:09
拿回來的斷路器,又通了下電,電壓又正常了,預計是萬用表本身的問題
  • «