樓主  發表于: 2012-06-12 09:00
今天上午接到客戶的消息說轉盤不能工作,凸輪馬達有焦味。
等待我們到達現場時,確實有股燒焦的味道,同時在檢查凸輪線路時,發現變頻器馬達側的電壓很高(-1000V左右),然后一級一級往上檢測,直到檢測到控制變頻器的斷路器的時候,發現斷路器的輸出側電壓異常(小于220V),由此斷定斷路器有問題,向客戶索取一個斷路器更新換上,斷路器的輸出側電壓正常為380V。之后,重新啟動凸輪馬達,馬達不轉,又試了其他的馬達,馬達可以正常運轉,所以根據以上信息,確定凸輪馬達以及損壞
想請問大家,馬達的燒毀時由于斷路器而導致的嗎?現在馬達的每兩相電阻分別為:35歐、35歐、62歐,導致馬達燒壞有哪些原因,而且變頻器不是應該有保護的嘛!急需知道原因,望大家給點寶貴意見,謝謝!
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-10-19
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 19:41
還是老板說得對,長時間運行在低頻下,如果你的電機不是專用的變頻電機,是要過熱燒掉的。
我原來就著燒過一臺輸送鏈的電機。