• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
愛慕
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 294 點
下載積分: 928 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-01
最后登錄: 2023-01-13
查看愛慕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-10 23:54
廠里的設備接地,一般都是小型的設備,不過在一個車間內放了幾十臺,車間里面包括了很多的輸送帶之類的,試過多次接地,接地后漏電(不知是靜電還是漏電,至今搞不清楚)還是存在有,經常有電到的!而且接地后設備開始經常燒壞電位器(也搞不清楚什么回事),請各位大哥幫忙解答一下!多謝了!
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 00:51
接到零線上去了??
不知樓主是什么設備,經常燒電位器不知是一個設備還是所有都是。個人分析如果電位器功率足夠,應該是設備負載并聯電路出問題可能性較大。另外接地后還有漏電狀況那只能說明接地不達標或接地線后端已經斷開。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28715 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-11 07:54
請確認地線和零線是不是分開的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-11 08:56
可能是地線接觸不良
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-11 08:59
同意1樓
496968986
就做更好的!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-11 09:13
1.設備并聯電路可能會有問題,仔細檢查一下。
2.接地線可能存在問題,接地線是否真的接地了!
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-11 09:26
再打一個接地點試試。
ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-11 11:23
檢查接地線和零線,看是否有問題
hqm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 324 點
下載積分: 6072 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2024-03-16
查看hqm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-11 11:28
工廠不裝漏電開關,這樣不安全的,地線帶電還能工作?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-11 11:42
可能原因:接地和接零分開,接地不良
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-11 19:26
1樓很全面
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-11 19:43
我之前碰到過馬達接地不良,漏電就比較厲害。還有要確定零線與地線是否混在一起了。是否把+24V混到零線上去了。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go