樓主  發表于: 2012-06-07 15:49
求:昨天小弟在安裝過程中客戶提了個要求,要求用壓力傳感器控制電動機的快慢,我說得加變頻器,現在不知道選什么樣的傳感器,怎樣控制變頻器,我看別的設備上的傳感器是四線式的,那位做過的給點建議,拜托。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-07 15:51
你是要用在哪種場合的咧 不說清楚怎么幫你分析咧
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-07 18:13
A/D,D/A
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-11-06
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-07 18:16
LZ是要做恒壓供水嗎?
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-07 18:41
是用在紡織機械上的,做勻整用的
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-07 23:12
個人學得此類問題都可以用 壓力變送器+帶PID功能儀表+變頻器 搞定,入變頻器信號用4~20mA信號!
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-10-16
查看楊勇的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-08 19:55
5樓講得對
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-08 20:08
傳感器標準模擬量輸出,變頻器頻率由模擬量給定