我的變壓器是400的,電容補償柜是按照400變壓器配過來的,以前用著一切正常,現在添加一條生產線,又添加一臺制冷設備,現在電流在650左右,發現電容補償不工作,自動運行燈也正常,就是死機一樣,請教各位是哪里出了問題
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 07:45
是不是補償器壞了,換了看看。照說即使補償不足也不會不工作的。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-06
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-03 08:53
檢查下互感器是不是壞了,沒壞就換個補償器看看。
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 288 點
下載積分: 21594 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-09-11
查看fredxia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-03 09:07
問題沒說清楚呢,還有各數據把單位也都說清楚吧!本來干過幾年的這個,想來看看是否可以幫上忙的,卻發現沒辦法判斷。還有就是最好有照片。如果能在現場看看就能更容易。
請多關照!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2431 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-03 10:18
查看無功 功率因數表啊,是否在0.98左右啊,一般供電局要求范圍在0.95-- -0.95    太低了不行,會造成不必要的經濟損失。
相信自我!
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-10-02
查看xpvista的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-03 10:53
功率因數表在0.99不會補償,如果停掉兩條生產線電流在400A以下,補償正常,電流超過600A補償就不工作,補償互感是400A,請教是不是和電流互感器有關系啊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63056 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-08
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-03 11:23
是不是補償器壞了
黃昌左
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1686 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看黃昌左的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-03 11:46
1、電流互感器換大。
2、看功率因素表,如較低不補償,換補償控制器
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-03 11:54
不必換互感器,看看功率因數是多少,也可能是功率因數不低,不需要補償?/div>
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2431 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-03 12:03
7樓  8樓說的都有可能,但要看具體情況。如果樓主不能確原因所在,可以先觀察因數表,看是否因數沒有補償,如果是這樣說表不好了,可以拿去檢測并校準。當然因數高是不需要補償?shù)。但我個人認為很有可能是互感器小了。
相信自我!
ziji2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 293 點
下載積分: 24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-07-22
查看ziji2009的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-03 12:21
400的 變壓器額定最大電流時多少?怎么計算單位的,是不是400乘以1.43?
otlyp
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 1803 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2022-01-20
查看otlyp的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-03 15:12
400的 變壓器額定最大電流時多少?怎么計算單位的,是400乘以1.444
  • «