zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-03
查看zgf889的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 08:47
如何選擇電流互感器??例如一次線路為100A,該選用100/5還是150/5呢??
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 09:06
像咱們平時用首先考慮是精確度,這個對于測量有著直接的影響,電流表多數是5A的,比如0.1級的100/5的就是說在滿量程時候的誤差為±0.1%。其他的漂移、線性度和相移考慮的不多。
看樓主需求的要求了!一般情況100/5就可以這是指你的100A指的是斷路器,要是有效電流 就150/5的我認為。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-25 15:53
150 5’比較好
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-26 00:22
電流互感器選用是要與二次儀表配用,如果一次線路最大為100A,該選用電流互感器150/5,二次儀表配用150/5的
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-26 03:34
要大于所需電流一點就可以了,留有欲度嘛。
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-18 16:41
關鍵要看一次側的電流長期存在100A還是瞬時100A。如果長期存在100A該選拔150/5A。反之100/5A
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-18 21:35
要看你的二次線接什么元件了,電能表150/5就可以了.如果是熱繼電器保護電機用最好是100/5。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-19 08:44
本人同意3樓意見
wananjushi
yuzhilunxz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 220 點
下載積分: 5458 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2024-10-11
查看yuzhilunxz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-19 08:58
看長期電流是多大