haplezhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4069 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2012-11-05
查看haplezhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 08:26
三菱D740PU口                FX3U-485-BD
     RDA——SDA
          RDB——————————SDB
          SDA——————————RDA
          SDB—————————---RDB
         SG————————————SG
          是這樣接對嗎?
變頻器參數:Pr117--3       Pr118---192      Pr119--8E2   Pr120--偶校驗    Pr121--9999     Pr122--9999    Pr123--9999     Pr124--1(有CR)  Pr549--0   Pr79--0    Pr340--1
PLC參數2  CH1       通信   192000         8E2      偶校驗     RS485     有校驗     傳動控制順序--格式化1      超時判定15
為什么這樣通信不了呢?請求解決?