lujing9
級別: 略有小成
|
小弟做了一個控制柜,模擬量的信號采集受干擾一直比較大,查看了三菱手冊 才知道三菱的模擬量的模塊的接地端子不能接220V的地 只能接信號地也就是弱電地。請問我的柜子在車間里 車間里地面是水泥地 我怎么做弱電地啊? 是不是 在柜子里再加個接地銅牌 用一根銅線插在地上啊 ? 還是有什么別的做法? |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
如果一定要打接弱電地,就必須要做好不然沒什么用的?梢愿鶕土地的情況打多深的地。一般要打兩米深的洞,然后再里面倒入海鹽再插入一條兩米的鐵棍。封好地面。你現在應該判斷干擾源,如果是電源本身的干擾,就只有打地了。 |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
樓主的 220V的地 是不是從配電房拉出來的地線?是跟變壓器地線接在一起的?不是零線? 如果是,那么我認為,你在車間里的水泥地上再做跟地線接上去,估計還沒用。 車間的地線跟你配電房的地線有電位差,有可能干擾更厲害。 |
|
---|---|---|
|