sunupsunset
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 114 點
下載積分: 531 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-05-10
最后登錄: 2012-08-01
查看sunupsunset的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 14:49
我用歐姆龍伺服驅動器驅動伺服電機,電機連接絲杠,用光柵尺檢測位置信號,反饋給驅動器,驅動器上顯示的脈沖數(或者位置)與給定的數量不一樣,而且每次運動相差的數量也沒規律,請問是什么原因造成的?要怎樣解決?
十年磨一劍
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 15:02
看看增益設置,滯留脈沖,還有看看脈沖線路有無干擾
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322