樓主  發表于: 2012-05-20 22:53
有兩條滾軸分別由兩臺電機帶動,速度由變頻器控制,要求這兩條軸同步,要怎么做,加裝編碼器可以嗎?有直接過的師傅請指點一下,不甚感激
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 23:37
求指點迷津
rrx888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-10-27
最后登錄: 2023-05-24
查看rrx888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 14:00
加裝編碼器可以,但成本太高。精度不高的話,可以用一臺變頻器輸出0-20MA的信號給另一臺變頻器使其同步(但有一點時間差)
恨水常東
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2292 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-12-30
最后登錄: 2014-08-29
查看恨水常東的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 10:20
你可以通過PLC來實現的,我廠的紙機就是要求十幾臺電機同步的
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-23 14:20
用一個電機帶動兩條軸!
趙峰
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-06-22
最后登錄: 2012-08-04
查看趙峰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-23 15:07
功率夠的話,用一個變頻器驅動兩個電機,可以嗎?
虛心使人進步,學無止境!
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-01
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-23 15:21
分別調整2變頻器的參數也可以的。特別是在2軸直經不一樣的時侯。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-23 15:24
你沒有說清楚是位置同步還是速度同步。。。。如果是速度就比較容易,,,是位置的話用PLC編,,程序量好大。。。掃描時間太長不適合高速。。。最好用丹佛斯的變頻器或施奈德的變頻器加位置同步板。。。。
colorav2020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 528 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-05-20
最后登錄: 2012-05-25
查看colorav2020的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 18:39
可以,好像不是很實用
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-23 18:56
引用
引用第8樓kyy80于2012-05-23 15:24發表的  :
你沒有說清楚是位置同步還是速度同步。。。。如果是速度就比較容易,,,是位置的話用PLC編,,程序量好大。。。掃描時間太長不適合高速。。。最好用丹佛斯的變頻器或施奈德的變頻器加位置同步板。。。。

如果同步要求不高,不必選用以上兩個品牌的變頻器,價格太高,現在好多變頻器都可以安裝PG卡,日立的SJ-700,臺達的C2000等等,都可以通過編碼器進行同步控制,精度較高。
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 725 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-23 19:02
可以用變頻器同步卡來辦理了
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流!
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-23 21:33
引用
引用第8樓kyy80于2012-05-23 15:24發表的  :
你沒有說清楚是位置同步還是速度同步。。。。如果是速度就比較容易,,,是位置的話用PLC編,,程序量好大。。。掃描時間太長不適合高速。。。最好用丹佛斯的變頻器或施奈德的變頻器加位置同步板。。。。

師傅是速度同步啊,請指示
  • «