樓主  發表于: 2012-05-18 10:12
請教各位:我用的是西門子 模擬量模塊型號:431-1KF00-0AB0。用來測電阻值,測量四通道的電阻,外部輸入電壓為:10V,測量電值為:1K。為什么我的其中一組接上電阻,電壓就會有壓降現象,而且反饋值為負值?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 12:24
反饋值為負,說明是補碼。還是變送器的問題
探路者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 221 點
下載積分: 765 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2021-02-18
查看探路者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 09:26
謝謝你的回答