qufey
級別: 探索解密
|
M8000-------|---------- [FROM K0 K25 K4M0 K1] M8000-------|----------[ FROM K0 K0 K4M1500 K8] |-----------[FROM K0 K8 D1100 K16] M8000-------|----------[ TO K0 K0 K4M500 K16] |-----------[TO K0 K8 D1000 K16] 這是CCLINK的一段收發的程序 但具體指令的意思請兄弟們幫幫忙解釋一下 ,謝謝啦~~ 順便問一下我用的是Q01 CPU用CCLINK模塊跟FX2N CPU帶32cc的模塊通訊 怎么通訊,我的模塊顯示收發都有 而且2個PLC監視的時候Q程序里D1100的數在FX2N里能看到 為什么I/O試驗卻沒動作 不知道通沒通上 ,愁啊! 請大高手們指點 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
直接用編程軟件CC-LINK向岊寫就行　！?2CC是遠程設備站。。。不用編程的。。又不會出錯。。。。簡明直觀。。。 |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
|
兩個CPU之間如果采用CC-LINK通訊,那么其中一個模塊要設為主站,另一個設為本地站,不然兩個只能是I/O互聯,不能數據傳送。 |
---|---|
|
qufey
級別: 探索解密
|
怎么沒人解釋 這段語句的意思 為什么數據能連上 I/O互聯確不行 是不是太簡單了 哪位兄臺能解釋一下啊 |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園?
|
你的程序本身是有問題的,CC-LINK主站緩存的0-223這段地址是禁止讀寫的。你的程序卻要讀K8、K25、K0的緩存區,顯然錯誤。 M8000-------|---------- [FROM K0 K25 K4M0 K1] 從模塊地址為0的模塊的緩存區(地址25)讀一個字節結果給K4M0 M8000-------|----------[ FROM K0 K0 K4M1500 K8] 從模塊地址為0的模塊的緩存區(地址0)讀8個字節結果給K4M15 |-----------[FROM K0 K8 D1100 K16] 一樣的意思 M8000-------|----------[ TO K0 K0 K4M500 K16] 這里就是寫,解釋和上面一樣 |-----------[TO K0 K8 D1000 K16 CC-LINK主站緩存E0H--1DFH 存儲遠程I/O的狀態,1E0H--3DFH是數據收發。建議樓主先去看一下CC-LINK通信的相關知識。 |
---|---|
|
suenming160
級別: 略有小成
|
我現在也遇到這樣的問題,請問 FX2N-16CCL-M和FX2N-32CCL有什么差別啊 |
---|---|
|
jackeywan
級別: 略有小成
|
8樓的朋友,雖然我沒有用過FX的CC-LINK模塊,但是我一看到就知道第一個模塊是16個I/O點位,后一個是32個I/O點位. |
|
---|---|---|
|