機器沒有規律的做到第步就停下來了 死掉了  PLC連接進去 如圖


R141 怎么就不通呢 條件滿足了,,  還是不能用上升沿?  怎么解決?
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 13:28
你程序上下查找下  看看會不會給你在別的地方給你reset掉了  別的地方導通reset你那個R141的話  這樣你也不能導通的
來而不往非禮也
qq144533
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 187 點
下載積分: 740 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2021-10-30
查看qq144533的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-14 13:30
其他地方 沒有 reset  
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-14 13:31
這點程序看不出毛病。是不是外部開關,按鈕常閉點有接觸不好的情況?時間不到就斷掉了。x1 r100
[ 此帖被1120795098在2012-05-14 13:36重新編輯 ]
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-14 13:33
看時序來查,r140上升沿是后面的條件都滿足了?
qq144533
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 187 點
下載積分: 740 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2021-10-30
查看qq144533的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 13:38
引用
引用第4樓niujulin于2012-05-14 13:33發表的  :
看時序來查,r140上升沿是后面的條件都滿足了?

截圖不是都滿足了么?
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看木獬的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-14 14:19
不要用自鎖,用置位,應該是程序問題
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-14 15:03
PLC一般不會有問題,檢查發信R113油缸夾緊的是限位還是壓力信號,限位感應塊是否有抖動,壓力是否因其它缸動作而波動,這些都是隨機發生的。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-14 15:24
很少的是plc問題,多程序和外圍電路問題。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64558 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-25
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-14 16:31
松下plc嗎,DF是什么東東。DF沒有標記
讓豬飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1561 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2020-12-03
查看讓豬飛的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-14 16:53
R140觸發后先自鎖M點  然后延時0.5秒在去觸發R141 ,可能是時序的問題
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了。。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-12-13
最后登錄: 2015-08-05
查看小東的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-14 18:09
我估計是在上升沿達到的時候,后面有些還沒有得電,條件可能不滿足,你可以試下把上升沿去掉,我想應該可以的。
  • «