• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 11:42
公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。

  謝謝
孫濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 201 點
下載積分: 762 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-06
最后登錄: 2023-10-18
查看孫濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 12:33
1.你說的機體溫度有多高啊?2.可以3.溫度傳感器要接plc的模擬量輸入端4.這個沒有什么影響5.比原來的要強多了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-14 13:18
這個問題首先需要評估主電機及冷卻油路在電機低速時存在的風險。節能到未必能夠做得很好,恒壓到沒有問題的。
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-14 13:41
我們公司就是專門做這一方面的 可以給資料給你
你的改造思路完全有問題
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-14 16:35
三樓,我現在是追加用壓力變送器,安裝在儲氣罐上,原來的兩臺壓縮機的壓力傳感器廢止,再做一獨立的控制柜,不缺錢用兩個變頻器分別控制兩臺壓縮機。
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 16:40
三樓,如果你有資料的話,能否提供,郵箱775326050@qq.com

謝謝
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-14 16:48
引用
引用第3樓804759109于2012-05-14 13:41發表的  :
我們公司就是專門做這一方面的 可以給資料給你
你的改造思路完全有問題

這位大哥能分享我一點資料。QQ1069447902
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-14 17:18
厲害  22KW的電機用這個來控制。我們用的是75KW的空壓機都不用這個控制了
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64598 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-14 18:05
恒壓供氣用兩個壓力傳感器分別控制兩臺變頻器,可以做到節能
只要結果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2018 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-04-04
最后登錄: 2012-10-12
查看只要結果的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-14 19:51
空壓機也是被設計出來的,能改動是肯定的,關鍵是你秀要全部修改還是局部?如果是局部那你就要好好看看該單片機上面的節點了
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-14 19:54
你問的問題你自己都不了解的話你怎么改?為什么要改?改了有什么好處?
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-14 23:11
首先壓縮機是重負載型的在變頻器的選型上你要37KW的變頻器而且是西門子440的(高性能矢量型的),你的兩臺空壓機應該是同時往一個儲氣罐里供氣吧   用兩臺變頻器完全是浪費的,當系統需要變頻供氣的時候到底是誰變頻降速呢,一個系統只需要一臺變頻調速就OK了!可以換一下思路,把空壓機當做水泵一樣做恒壓供氣,一拖二,用空壓機的外部啟動來實現輪換變頻!希望對你有幫助
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go