我今天第一次接觸這樣的熱電偶,熱電偶是WRN130 K分度的,溫控儀是XMTA-7432D的 繼電器輸出的, 而接熱電偶有3條線,綠 黃 紅   綠黃一組 , 紅為一組 ,(熱電偶這頭)但溫控儀這頭接3個接線端子。還有溫控儀上面就接了電源和ALM1總 高 , 電源是220V。 熱電偶接 1 2 3接線端子。   今天我發現溫控儀上面沒有溫度顯示, 有時候突然又顯示幾百度,就是不穩定,我在熱電偶短接有時候也沒有顯示,線也沒有問題,就是不知道怎么回事?想問一下接溫控儀的2條線是怎么回事?(熱電偶接過來的)
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-07 20:36
熱電阻為兩條線. 熱電偶為三條線. 溫度儀表一般兩種溫度探頭都可接.只須將探頭選項設置下.
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-07 21:54
K分度的溫控儀應該選擇K型兩線熱電偶,樓主說的三線探頭可能是熱電阻PT100吧,不可混用的。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-07 22:03
同意2樓的意見
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-07 22:14
你混淆概念了吧?熱電阻是3個線,也可以是2或4個線,
熱電偶只能是2個線,它是傳導的毫伏級的感應電壓,不會是3個線的
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-07 22:19
熱電阻為兩條線. 熱電偶為三條線. 溫度儀表一般兩種溫度探頭都可接.只須將探頭選項設置下.  怎么設置嗎?溫控儀上面只有3個按鈕  一個確定一個上 一個下  你能說在詳細點嗎?謝謝
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-11-06
查看jiangwei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-08 00:37
三條線的應該是PT100
今天的努換來明天的收獲
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-08 11:54
引用
引用第2樓dl2006于2012-05-07 21:54發表的  :
K分度的溫控儀應該選擇K型兩線熱電偶,樓主說的三線探頭可能是熱電阻PT100吧,不可混用的。



說得對
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
海浪輪回
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 173 點
下載積分: 5388 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2024-10-24
查看海浪輪回的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-08 13:43
WRN-130為鎳鉻硅-鎳硅熱電偶,分度號為N,如果表上標稱的分度號不是N,就不能使用。

是不是你溫控儀上的分度號選錯了才出現這種情況 不過三線的熱電偶真沒見過
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-08 14:56
雖然儀表上一般都有給你指明怎么接線但是你有看了這個儀表內部設定的是采用哪種溫度傳感器,如果你連這個都不了解一下的話,多少區看看這種表的說明書,不要碰運氣。還有就是傳感器是否損壞或輸入的信號類型不對。
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看木獬的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-08 16:35
熱電阻顧名思義,溫度變化了阻值就變了,一般是有2,3,4線的。熱電偶是測熱電勢的,一般只有2線的。所以我建議樓主先用萬用表測測你的探頭看到底是電阻的還是熱電偶的,然后再去設置溫控器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 熱心助人!
    hxw1980
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 3018 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2012-04-11
    最后登錄: 2013-04-23
    查看hxw1980的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-08 16:41
    有3條線的熱電偶嗎?