zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-01 10:00
Q的I/O分配時X和Y的地址是不能一樣的對嗎?
現在模塊排列如下
QX41
QY41P
QX10
QX10
這么排列   X0-X1F
                       Y0-Y1F
                      X20-X2F
                       X30-X3F
其中QX41P的排列是錯誤的。
我說的對嗎?
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
kappadjg
前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 204 點
下載積分: 450 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-09-11
查看kappadjg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-19 15:31
對,很對,絕對對
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126830 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-19 15:47
模塊排列沒關系,I/O地址分配不對。
hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-19 19:08
QX41
QY41P
QX10
QX10
如果PLC基板上輸入輸出模塊按上述排列的話(QX41插于第一槽,PLC旁邊),那地址應該如下分配:
QX41:X000~X00F(16點)
QY41P:X010~X01F(16點)
QX10:X020~X02F(16點)
QX10:X030~X03F(16點)
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126830 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-20 09:23
I/O自動分配地址
QX41:X00-X1F 
QY41P:Y20-Y3F
QX10:X40-X4F
QX10:X50-X5F
手動分配地址可隨意,這要不重復。