sange1966
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2013-08-28
查看sange1966的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-04-25 09:12
120的夠了 沒必要浪費資源
今非昔比~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2016-03-27
查看今非昔比~的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-04-25 10:02
120平方,如果是銅芯電纜的話最大長時間通電電流可以285A. 160KW的抽風機電機的功率因數不知道是多少,一般是0.85.  這樣風機的額定電流就可以算出來
   160000/(0.85×380×1.73)  電機的電流大概就是286A.   一般風機的負荷率不會很高的,我覺的120平方的電纜還是可以用的。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-04-25 10:56
沒問題 風機滿載電流也不打 負載輕
每天一點點
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-04-25 11:20
引用
引用第22樓李想于2012-04-24 21:42發表的  :
120銅線載流量將近310A,抽風機電機負載率只有額定功率的一半,你說能用嗎

說話不要這么絕對,誰說抽風機電機負載率只有額定功率的一半!
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-04-25 11:22
看銅線達到國標的百分之幾十…現在的線幾乎不符 合國標…剛照書本上都是按國標計算的。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-27
查看琴島工控的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-04-25 11:40
我認為夠用。你可以先測測工作電流,這樣再確定比較保險。
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-04-25 13:57
160kw抽風機,用在什么地方,這么大?假如是單臺抽風機的話,建議最好用150平方,安全第一。
朝花夕拾
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-04-25 15:07
肯定不能,風機負載特性和別的區別太大
2395432544
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 165 點
下載積分: 2422 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-05-24
查看2395432544的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-04-25 20:25
如果風機在額定功力下工作,120平方的銅線是肯定行的。何況風機負荷一般不會很大。
3943372498
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2012-06-06
查看3943372498的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-04-25 21:09
185最好了   一個穿管打折多少安  負載大 線老化的快
有你有我更精彩
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-04-25 22:32
支持24樓
wnj106
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wnj106的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2012-04-25 22:45
我感覺還是185好,放心。