      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
2395432544
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 165 點
下載積分: 2422 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-05-24
查看2395432544的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 20:25
如果風機在額定功力下工作,120平方的銅線是肯定行的。何況風機負荷一般不會很大。