84樓  發表于: 2012-05-17 23:01
啊啊啊啊啊
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
85樓  發表于: 2012-05-18 11:39
引用
引用第11樓wwcwwc于2012-04-23 11:43發表的  :
我認為你需要搞清楚漏電保護器的工作原理:是依靠零時互感器感應到的不平衡電流,一般為35mA左右。當不平衡電流大于這個值時主令開關動作,反之不動作。
處理是否達到這個值,就是你排障的方向。

有道理!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
86樓  發表于: 2012-05-18 17:22
一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備??這么點設備啊。
1、既然開關跳了,說明有漏電現象;
2、開其中任何一個車間不跳,同時開卻跳,這說明兩個車間都有漏電的現象,只是每個車間漏電并不大;

3、你先調節一下這個漏電開關的漏電整定值(開關側面),這樣完全可以解決這個問題。完全沒有必要購買一個新的
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
87樓  發表于: 2012-05-20 15:52
有些漏電沒有可調
恨水常東
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2292 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-12-30
最后登錄: 2014-08-29
查看恨水常東的 主題 / 回貼
88樓  發表于: 2012-05-23 10:39
我想主要的問題還是在那幾臺曬版機或電腦上,大家知道的電腦是不能用漏保的
gywq720830
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 562 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-02-05
最后登錄: 2015-10-07
查看gywq720830的 主題 / 回貼
89樓  發表于: 2012-05-23 11:54
一個看似復雜實際簡單的問題,新設備有問題
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
90樓  發表于: 2012-05-23 22:01
引用
引用第20樓hjjjq于2012-04-23 18:39發表的  :
零線和火線不統一,A車間的火線是B車間的零線

這個結論也太武斷了吧?!要好好弄清楚供電系統的最基本問題了
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
91樓  發表于: 2012-05-23 22:06
引用
引用第26樓wqh清風于2012-04-23 21:02發表的  :

23樓正解,當兩個車間同時用的時候,兩個車間的負載漏電電流加起來等于100A漏電開關的動作電流,所以就會跳閘,當只用一個車間就沒有到達100A漏電開關的動作電流,所以就當然不會跳閘;

建議換一個再大一點的漏電開關!

漏電電流達到100A這個車間還能夠用嗎呵呵
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-11-17
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
92樓  發表于: 2012-05-24 16:22
1.3相電機過載
2.3相不平衡
3.對地
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
93樓  發表于: 2012-05-24 20:34
我見過問題,你的漏保換換,
hqj6989284
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 115 點
下載積分: 2415 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-12-29
最后登錄: 2024-08-19
查看hqj6989284的 主題 / 回貼
94樓  發表于: 2012-06-01 13:49
你的那個斷路器自帶的漏電保護造成的,接地效果不好,功率稍大就會跳閘,如果線路沒問題的話可以將閘拉掉后把斷路器拆開將里面的漏電保護的線剪掉,或者換個不帶漏電保護的斷路器。