daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
用了佳靈變頻器也有幾年了,但是在上個月開始,公司的型號為JP6C的佳靈變頻器(功率為110KW拖電機為90KW風機),在同一條線路里,當變頻器運行時,再去啟動一個星三角22KW的電機(啟動電流為150A,大約為5秒),變頻器就會報警“LU”就自動停機,查資料得到的結果是欠壓保護。 問題就是之前一直用了4年都沒有發生過這種情況,公司線路沒有加裝任何設備,嘗試過恢復出廠設置都解決不了問題。 各位有什么好的意見不? |
---|---|
|
探路者
級別: 略有小成
|
是不是電機運行幾年后,電機的電阻值下降引起功率問題 樓主留言:你的意思說得有點抽像,可以說清楚嗎?電機在2010年曾燒壞過一次,重新繞線。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
風機風門關閉再啟動看看。 樓主留言:風機以前是有風門的,但是改用變頻器后就沒有裝風門了,因為變頻器可以低速起動。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
試下將變頻降速后再啟動那臺22KW電機,,如果這樣沒事的話可能是變頻進線端子松動或者是變頻的大容量濾波電容容量變少了。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a888888
級別: 略有小成
|
是變頻的大容量濾波電容容量變少了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
這個問題我倒是沒有考慮,我去查一查看看,謝謝樓上兩位朋友的意見。 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
|
可能是線路接頭,開關哪里接觸不好了,也可能是變頻器的電容不很了,或電壓取樣電路有問題了,或把閥值降低點,一個個試試看。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
|
星三角啟動時電流大了,變頻器輸入的電壓就會低。再者如果變頻器內部的繼電器供電不足,變頻器就會出現LU故障,檢測變頻器繼電器供電情況吧! |
---|---|
|