用三菱FR-E540變頻器和三菱MR-J2S伺服器,組成速度控制系統。變頻和伺服器分別用兩個模擬電壓調定控制速度,變頻輸出頻率調節范圍:28HZ-50HZ,伺服電機速度調節范圍:600-1200轉/分。變頻和伺服器都設定加速時間20秒、減速時間4秒。實際應用時,在變頻和伺服的同步起動,在都調節到速度高時,精確同步基本正常。但是在停止時,調到高速時的同步停止,和調到低速時的同步停止,完全不一樣。該如何解決調到高速時和調到低速時,同步精確停止的一致性呢?哪位高手、老大指點一二,多謝了!