林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-16 20:23
請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-17 17:38
急  急。。。。。≈x謝
ranaijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7657 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-06-01
查看ranaijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-22 23:22
一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput;通俗的說NPN/PNP高低電平之分
yanglong0423
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 258 點
下載積分: 862 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-10
查看yanglong0423的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-23 09:21
2芯的沒用過,3芯的一根棕色的接24V,藍色的接COM,黑色或白色是信號接負載什么的。NPN和PNP就是黑色或白色線的電壓是+信號或-信號。希望能幫到你
wanwencheng
wwc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 158 點
下載積分: 3217 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-04-17
最后登錄: 2017-07-05
查看wanwencheng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-30 13:01
兩根的就把把當著開點,外面有信號給它就有輸出 ,三根的,一般都是,棕色+,藍色—,黑色信號。npn,pnp.最簡單的方法。你把P看成正,N看成負。就這樣簡單。
actionwang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 124 點
下載積分: 499 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-04-15
最后登錄: 2015-11-07
查看actionwang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-01 03:18
接近開關就是有物體接觸時有輸出信號,棕色為﹢,藍色為﹣,黑色為信號線,兩線的接近開關藍色好像是輸出線,兩線的我們這里用的少,PNP高電平,當有輸出時黑色信號線輸出為24V,NPN低電平當有輸出時,黑色信號線為0V,三菱的一般選用NPN的,西門子的選用PNP的。
kug968
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 1719 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2023-10-15
查看kug968的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-07 23:37
又學習到了
這頭豬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 903 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-01
最后登錄: 2012-07-28
查看這頭豬的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-03 10:14
兩芯的一個是直流24V一個是PLC輸入點,三芯的棕色24V,藍色0V,黑色PLC輸入點,NPN與PNP一個要帶負載一個不需要
dkxj213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 174 點
下載積分: 760 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2024-05-19
查看dkxj213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-10 22:26
只知道2芯線的和一般的行程開關一樣竄在回路里。3芯的需要單獨的電源才可以工作。
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-11 09:52
1、選擇PNP還是NPN的接近開關,主要是看你選擇的PLC,看PLC輸入點的定義。
2、選擇三芯還是兩芯的接近開關,主要是根據你的需求。(主要功能沒什么區別)
3、三芯與兩芯接線方式不同之處,只是三芯的接正、負兩根24V電源和一根信號線;而兩芯的接一根正24V電源和一根信號線。
4、接近開關的信號線是接在PLC的輸入點的。
不清楚再問我、、、
fulinjingong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fulinjingong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-23 19:32
1、接近開關是在一定范圍內感應到目標物體即動作的電子器件,目標物體一般為金屬。不需要與物體產生接觸,所以又叫無接觸開關,性能可靠,壽命長。使用時可作為普通行程開關看待。
2、2線和3線只是接線方式的區別,請參考廠家的產品說明,一般包裝里面都有,有的產品上直接印有接線圖。
3、p型和N型區別是輸出方式的區別,P型接通后輸出為高電平,N型反之。
dingding0315
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 172 點
下載積分: 688 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2023-10-26
查看dingding0315的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-07-01 18:08
一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput
NPN/PNP高低電平之分