工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-08 12:20
資料上說可寫0---99個主程序,以前寫了兩個程序0和1,改變#9000通道數據可以運行0號或1號程序,F(xiàn)加了個程序2。每當啟動2號程序時就報警,ERR3000(選擇了不存在的程序號)#30選的也是由寄存器指定。???請師傅指點下!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 13:56
大家都沒用過20GM?