185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-07 22:45
我認為用接線管比較好,1是美觀,2是做絕緣容易,3用時少,速度快?煽啃院,機械強度高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aabbcc296)
  • 學無止境,永遠是學生。
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-04-07 23:09
    當然是用銅管對接好啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aabbcc296)
    光電隔離
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 53647 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看光電隔離的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-04-07 23:18
    用銅接線管比較好,如不放心,接好后再搪錫,那就萬無一失了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aabbcc296)
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 480 個
    工控威望: 715 點
    下載積分: 441 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-11-01
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-04-08 08:01
    1、185的線啊 可真夠大的。建議用銅鼻子+液壓鉗配合用;
    2、最好把185的線 用多個銅鼻子分開壓,然后接在同一個銅排上;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aabbcc296)
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    guansky168
    小張
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 610 個
    工控威望: 3397 點
    下載積分: 8990 分
    在線時間: 240(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-10-30
    查看guansky168的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-04-08 08:07
    用銅管接好,接好后用自粘膠做絕緣,外面再包一層黑膠帶。有條件的就再用收縮管套一下。如果套收縮管,就先把收縮管套入電纜一端,量好尺寸。等黑膠帶包好后,拉到接頭處,再用熱風機吹,這樣絕緣就相當好了。
    本帖最近評分記錄:
    6樓  發表于: 2012-04-08 08:17
    樓主居然這么早就在線  看來是個專業在線的
    可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    huhu
    退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 489 點
    下載積分: 1057 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2007-06-05
    最后登錄: 2015-12-13
    查看huhu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-04-08 08:41
    銅管本就是用接接頭的…
    scxclzyzb
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 842 個
    工控威望: 888 點
    下載積分: 31088 分
    在線時間: 619(小時)
    注冊時間: 2009-10-25
    最后登錄: 2024-11-01
    查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-04-08 08:46
    用銅管對接就行。
    萬鈞彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 270 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 18748 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-08-02
    最后登錄: 2017-04-30
    查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-04-08 09:29
    按照五樓的做法正確,既方便又可靠!
    夏日雪夢
    為了夢,夢一生
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 528 個
    工控威望: 4295 點
    下載積分: 4306 分
    在線時間: 461(小時)
    注冊時間: 2009-04-03
    最后登錄: 2024-10-19
    查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-04-08 09:48
    纏繞對接也是可以的
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3544(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-10-12
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-04-08 10:07
    銅接線管對壓方式比較好,但是選用的銅接線管必須足夠長。