chris_0403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chris_0403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-15 11:06
請問各位大俠,我畢業設計用的是plc,需要顯示部分,但是td200怎樣也弄不明白了,我照著使用手冊弄也不行,就是沒有我要的現實顯示,顯示了一大堆西班牙文字(總是FALTA  BLOQUE  PARAM),完全不懂,反正是不對。就算我把樣本程序抄了一遍上去,也是現實那些文字。程序到底怎么編呀,地址怎樣選擇呀,我該怎么辦呀,謝謝各位,不勝感激。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-15 13:28
FALTA  BLOQUE  PARAM的含義是“無參數塊”。這個問題,通常是CPU存儲區中TD 200參數塊的首地址,缺省是VW0,被程序占用了。

建議:使用TD200或者400,程序中不要使用VW0。留給文本作為參數塊首地址。

顯示西班牙文,是不是你的編程界面是西班牙語?
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158570 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-15 14:09
程序數據塊首地址是×××的話,TD200中也要把“TD200設置--參數塊地址”設置過來。