誰能詳細的介紹下自動糾偏系統,用光電開關感應的,另外附上一張電路圖,請各位高手詳細的介紹下
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8723 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-07
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-26 20:45
感覺1#光電開關控制有點問題!光電開關有亮通和暗通樓主不知道是哪個類型的?
jiangx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 568 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-08-15
查看jiangx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-26 21:42
光電開關是那一類型?
狐小秋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 147 點
下載積分: 661 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2022-11-03
查看狐小秋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-27 09:25
光電開關是亮通的
狐小秋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 147 點
下載積分: 661 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2022-11-03
查看狐小秋的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-27 18:24
難道沒有人懂自動糾偏嗎????
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-27 20:02
從電路分析:電機為左右偏移驅動電機,當板材在中間光電開關位置時不驅動左右偏移電機運行。
當材料運行至右側光電開關后給出信號驅動偏移電機使收卷機構往左側運行。
反之當材料運行至左側光電開關后給出信號驅動偏移電機使收卷機構往右側運行。
北方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-27 20:31
光1通電機正轉,光2光3通電機反轉自動糾偏,光3光2斷時電機繼續正轉,因為反轉接觸器已自保,必須等到光2斷時才有效。
thompson
平淡做事、平常做人...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 442 點
下載積分: 964 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2007-12-21
最后登錄: 2023-05-27
查看thompson的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-01 21:35
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-01 22:10
你的電路原理:
分手動、自動二部分。手動理解比較容易,分別采用SB1、SB2按鈕控制電機“D”正反轉,其中行程1、行程2又分別控制各自的位置極限。接觸器互鎖增強了轉換時(換相)的可靠性。
自動方式:當光1接受到信號時,KM1動作。當光1、光2接受到信號時,KM2動作。當光1、光2、光3接受到信號時,還是KM2動作。
你了解了實際設備狀況,會更容易理解工作原理。
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-01 23:18
根據圖紙分析;1.光電開關不知是什么類型,以對射型分析應為暗通(即有物體擋光路時光電開關輸出,帶動繼電器閉合。)
2.光電開關1#為檢測物料的有無。無物料時關閉糾偏系統。
3.當有物料啟動糾偏系統。要把物料的位置控制在2#與3#光電開關的范圍之內。
2#光電不阻擋時糾偏啟動馬達正轉物料向2#光電開關的位置方向移動,直到2#光電阻擋電機停止。
如果物料繼續移動阻擋了3#光電時,糾偏啟動馬達反轉物料向2#光電開關位置方向移動,
直到2#光電斷開,電機停止反轉。
4.系統要求物料位置始終保持在2#光電與3#光電之間。一共有3種狀態 :
一       2#光電 3#光電不阻擋時電機正轉,2#光電阻擋時停止。
二       2#光電阻擋3#光電不阻擋時電機停止。
三       2#光電 3#光電阻擋時電機反轉且自鎖保持,直到2#光電不阻擋電機停止反轉,改為正轉執行狀態一運行。
[ 此帖被勿忘我在2012-02-01 23:30重新編輯 ]
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-02-02 07:53
光1通電機正轉,光2光3通電機反轉自動糾偏,光3光2斷時電機繼續正轉,因為反轉接觸器已自保,必須等到光2斷時才有效。