gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 567 點
下載積分: 10414 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看gongxx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-01 19:51
當設計一個儀表電路圖時什么情況下4-20ma的回路比0-20ma的回路更合適???
gongxx163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 567 點
下載積分: 10414 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看gongxx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-01 19:54
4ma可以檢測到斷線,0ma不可以檢測斷線
不知道答的對不對??

請兄弟們給我好好把把關!
謝謝。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-01 19:59
0—20ma不能判別傳感器斷線故障,4—20ma能夠判別斷線故障。
如果傳感器斷線會引起不可預見的嚴重后果,應該用4-20ma訊號。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yzc110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 228 點
下載積分: 28991 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2008-05-10
最后登錄: 2024-11-04
查看yzc110的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-01 20:07
最好用工業標準(4-20MA)