yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-05-11 23:31
可以最好是通過中繼,
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-05-13 11:23
可以的。但最好通過繼助繼電器過度一下。變成一個輸出。
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-05-13 20:04
多個輸出線圈在不同的子程序中是可以的,否則只有最后一個有效。
不同的子程序都執行的話還是最后一個有效。
yanglingson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanglingson的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-05-16 16:43
在歐姆龍里,程序會報錯,但在三菱里可以傳入PLC,但雙線圈輸出只有后面一步輸出
  • «