danen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 190 點
下載積分: 1454 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-09-26
最后登錄: 2021-02-26
查看danen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-26 22:40
如題:三菱Q系列沒有定位模塊,采用J2S伺服卡及電機,如何通過電眼實現定位切。謝謝各位大神了
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-12-21
查看zhang850412的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 08:16
好象不行的…要不用FX系列的
chenenpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 171 點
下載積分: 464 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2010-09-12
最后登錄: 2024-10-10
查看chenenpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-02 09:19
用高速計數模塊可以實現定位QD62
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-24
查看dmh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-02 10:32
要使用Q運動控制器
不斷向前
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 187 點
下載積分: 790 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看徘徊的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-02 10:54
???QD75系列就是定位模塊啊???
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-02 11:33
用PLC直接控制伺服器精確定位可能比較困難,我們公司的設備由于對精度沒有太高的要求,所以就是直接通過PLC控制伺服器從而實現了較為精確的定位.
我們公司用的伺服器是MR-J3-T的,J2S的沒有用過,看了下說明書好像是沒有POINTTABLE這一項,所以如果要較為精確的定位,我就不知道如何做到了.
對不住,沒有幫到你.